变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

福州变压器防范烧毁措施

2018-10-26 点击量:450 字体:大 中 小
分享到:
福州变压器防范烧毁措施

1、福州变压器烧毁的原因是多方面的,我认为绝大多数福州变压器是可以通过工作人员尽职尽责的工作、及时的消除缺陷,福州变压器烧毁事故是可以避免的。


2、定期巡视检查福州变压器,一般每季度一次,在负荷大的季节应增加巡视检查次数,每月一次;必要时要在雨雪、大雾天、夜晚做特殊巡视。


3、油位是否在标准位置,油色是否黄、清、亮,油面低于正常范围时应及时添油,各部件有无渗漏油,福州变压器上有无杂物异物。


4、套管应清污,无破损、裂纹和放电痕迹。


5、引线和导电杆连接处是否发热变色,雨雾天有无放电现象,晚上巡视有无发红现象。


6、防雷装置的接地线是否被盗,及时发现和处理缺陷。


7、选用合格的连接器材,铜线用铜线鼻子压接,铜、铝线过渡用铜铝过渡线鼻或线夹,增大接触面,涂抹导电膏,降低接触电阻,避免接点发热氧化。


8、定期和不定期的监测福州变压器各相负荷电流,及时调配各相负荷,使三相负荷尽可能均衡,超负荷时应控制负荷分配,使负荷均衡,尽量降低用电高峰与低谷的负荷差或增加福州变压器容量,避免福州变压器偏负荷、过负荷运行。对于长期过负荷运行的福州变压器要及时进行增容,防止福州变压器烧毁。线路的架设, 必须按照相关技术规程要求进行施工, 确保施工质量, 严格履行工程验收手续。


9、做好福州变压器的春季摇测及预防性试验,定期检查接地是否良好, 接地所用的引线有无断股、断裂等现象。按规程要求对[cit变压器厂yname]变压器进行周期性试验, 以便及时发现缺陷,及时处理或轮换修变压器厂理,避免福州变压器带病运行而烧毁。用接地电阻测量仪检测接地电阻应符合以下要求:


10、容量为100 kVA 及以上的福州变压器接地电阻不得大于4 Ω;容量为100 kVA 以下的福州变压器接地电阻不得大于10 Ω。


11、合理配置, 技术措施到位,在福州变压器运行中, 发现熔断器烧毁后应及时更换, 同时测试负荷情况, 分析原因, 再按负荷情况配置熔体, 但不得超过规程的规定的要求:


12、容量在100 kVA 以上的福州变压器,侧 配置1.5~2.0 倍额定电流的熔丝;容量在100 kVA 以下的福州变压器, 侧配置2.0~3.0 倍额定电流的熔丝;侧熔体应按额定电流稍大一点选择。


13、落实总措施,农网每台福州变压器必需安装漏电装置。在其投运前应做如下检测工作: 带负荷分、合开关3 次, 不得误动; 用试验按钮试验3 次, 应正确动作;各相用试验电阻接地试验3 次, 应正确动作。在运行中每月试跳1 次, 应正确动作。


14、10KV福州变压器的安全经济运行,直接影响福州变压器企业的经济效益,也是广大用电客户密切关注的事情,福州变压器企业除采取相应的技术措变压器厂施和管理措施,消除缺陷,防止福州变压器烧毁外,还应积极发挥当地政府、用电企业、客户、新闻媒体、广大群众、社会各界人士的作用,加大宣传力度,发现福州变压器有异常情况时能够及时通知福州变压器部门,使缺陷及时消除,避免福州变压器烧毁,确保福州变压器安全运行,使有限的福州变压器资源能充分地为人民生活和社会经济建设服务。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的福州变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横